Rilevatore intelligente di gas per anidride solforosa EVIKON E2639-SO2-50

  • 4 varianti

Rilevatore intelligente di gas per anidride solforosa EVIKON E2639-SO2-50

EVIKON
  • Codice prodotto: E2639-SO2-50
  • Codice produttore: E2639-SO2-50
  • Garanzia: 2 years

Rilevatore intelligente di anidride solforosa (SO2) EVIKON E2639 con campo di misura 0...50 ppm. Robusto grado di protezione IP65, 3 relè, comunicazione RS485 Modbus e allarme LED/acustico integrato. Maggiori informazioni

  • Disponibilità

    Su ordinazione

  • Out of stock  
Prezzo senza IVA € 864,00
Prezzo IVA inclusa 22 % € 1 054,08

Parametri e cataloghi

Alimentazione 14...36 VDC
Attrezzatura Sirena 85dB, LED
Grado di protezione IP IP 65
Segnale di uscita ModBus RS485, 3x relè SPDT, 2x uscita analogica 4-20 mA
Tipo di gas SO2 - Diossido di zolfo
Tipo di rilevatore Stazionario
Peso 0.50 kg

E2639-SO2 è un rilevatore progettato per il monitoraggio di elevate concentrazioni di biossido di zolfo nell’aria. Il dispositivo è dotato di un sensore con compensazione termica, che garantisce un rilevamento affidabile e una misurazione stabile, ed è alloggiato in un contenitore da parete con grado di protezione IP65. E2639 dispone di tre relè SPDT con carico massimo di 250 VAC 5 A. Due relè sono utilizzati per il cosiddetto rilevamento a due soglie. Il terzo relè segnala invece un guasto del sensore. Per la comunicazione con i sistemi superiori è disponibile l’interfaccia digitale RS485 Modbus RTU, integrata da due uscite analogiche 4–20 mA. Inoltre, il dispositivo è dotato di quattro LED e di una segnalazione acustica, che avvisano immediatamente l’operatore del superamento della soglia impostata direttamente nel punto di installazione, senza la necessità di monitorare un sistema di controllo remoto. 

Applicazioni comuni

Il rilevatore E2639-SO2 è destinato al monitoraggio del biossido di zolfo in ambienti quali cantine e impianti alimentari, dove l’SO₂ viene utilizzato come conservante, nonché centrali termoelettriche e caldaie industriali, impianti di produzione di acido solforico, cartiere e impianti per la produzione di cellulosa, impianti frigoriferi e altri spazi chiusi in cui può verificarsi un accumulo di SO₂.

Soubor:Sulfur-dioxide-3D-vdW.png

Biossido di zolfo (SO₂)

Il biossido di zolfo è un gas incolore con un odore pungente e soffocante, facilmente riconoscibile già a basse concentrazioni. Si forma principalmente dalla combustione di combustibili fossili contenenti zolfo, come carbone e petrolio, e anche durante processi industriali, ad esempio nella produzione di acido solforico o nella fusione dei metalli. Anche una breve esposizione al biossido di zolfo può causare irritazione agli occhi, al naso e alle vie respiratorie, mentre concentrazioni più elevate sono particolarmente pericolose per le persone affette da patologie respiratorie.

Comunicazione smart – ideale per sistemi EPS

Il rilevatore E2639 combina i vantaggi di un elemento di sicurezza autonomo e di un nodo di comunicazione intelligente. È progettato per una perfetta integrazione con i sistemi antincendio (EPS) e offre un’ampia gamma di uscite per una gestione completa:

  • Autonomia: 3 relè SPDT a contatto pulito per il comando diretto delle tecnologie o per l’arresto sicuro del sistema.
  • Connettività: interfaccia RS485 Modbus RTU duplicata per l’esportazione digitale in tempo reale dei dati misurati verso il sistema superiore (BMS).
  • Regolazione: 2 uscite analogiche 4–20 mA destinate al controllo preciso dell’inverter della ventilazione.
Detektor E2639
Snadná instalace

Installazione semplice

E2639 è dotato di tre pressacavi M20 e di una morsettiera duplicata per ModBus RTU. La duplicazione dei morsetti ModBus RTU facilita e velocizza il cablaggio del bus per la lettura nel sistema superiore. Basta inserire due conduttori nello stesso morsetto. Grazie ai pressacavi M20 è possibile collegare comodamente tutte le uscite necessarie.

Impostazioni di fabbrica:

  • Campo di misura: 0...50 ppm
  • ALLARME1 (RE1): 12 ppm
  • ALLARME2 (RE2): 25 ppm
  • ALLARME3 (RE3): guasto del sensore
    • Reset automatico degli allarmi dopo la ventilazione
  • Uscite analogiche: 4-20mA = 0...50 ppm
  • Indirizzo ModBus RTU: Baudrate 9600, Parity None, Stop bits 1, Slave ID 1

Caratteristiche principali

  • Tipo di sensore: sensore elettrochimico
  • Campo di misura: 0...50 ppm
  • Risoluzione: 0.1 ppm
  • Tempo di risposta T90: circa 35 s
  • Intervallo di ricalibrazione consigliato: 6 mesi
  • Durata stimata del sensore: > 2 anni
  • Garanzia di 1 anno sul sensore stesso (2 anni sull’intero dispositivo, escluso il sensore)

Protocollo di calibrazione

Ogni confezione del rilevatore include il protocollo di calibrazione originale del produttore in lingua inglese, che attesta la precisione e la correttezza della misurazione all’uscita dalla produzione.

Rispondiamo alle vostre domande sui prodotti il più rapidamente possibile, di solito entro 24 ore.